Спорщики..., вопрос на засыпку(не решено) розетка в цехе, нонейм,16А керамика евро, подключена квадрата 2.5 медь через 10А автомат. Подключали всё что ни попадя с использованием не очень длинного удлинителя 3х2.5 много лет(ну 10 точно) пока не поя вилась нонейм болгарка 1800 с плавным пуском, а вот тут самое весёлое, именно эта розетка и вилка удлинителя постоянно выгорают в этом сочетании, замена вилок и розеток ни хрена не даёт. При этом, эта болгарка вполне себе работает иногда у меня дома, и нет нареканий, мля..., придется поверить даже в потусторонние силы
Розетки и выключатели
#121
Отправлено 27 July 2018 - 20:20
#122
Отправлено 27 July 2018 - 20:33
Проводка ко всем розеткам 2.5, к духовкам 4, иного не встречал, все объекты новые и именно так сейчас принято..лет 20 назад квартиру заселялся где щас бывшая с младшей живет, был в ахе, на плиту в параллль 2 провода 3х1.5 Al, остальная проводка 2.5Al, дал денег, за сутки всё преложили по человечески, денег я тогда не считал, сколько стоило не помню, отчитались за 3 шпули по 100м 3х2.5 Cu зато розеток наставили.... , мало блин
#123
Отправлено 30 July 2018 - 12:42
Хватит включать дурака
и не думал. Отвечу, когда Вы обоснуете своё безапелляционное утверждение насчёт сгорания моей проводки.
врать только не надо, никаких полных совпадений в расчетах с ПУЭ у вас нет
Как нет?
Еще раз - если считать по плотности тока относительно провода 2.5 квадрата (как вы по наивности считали ), то провод 1.5 квадрата это 15А. А в справочнике таки 18А
Вы ж говорите, что нету в ПУЭ такого провода? Уже появился?
третий раз напоминаю - не включайте дурака по 500оС. Речь шла не о вашей проводке, а про вашу идиотскую идею, что 1 квадрат меди спокойно можно использовать на токе 50А.
Речь о том, что Вы, быть может, хороший монтажник, но никакущий электрик. Иначе поняли бы, о каком проводе я говорил, а именно о плавкой вставке.
Так что давайте, про Ваши 500 градусов. Это ж Ваша цифра, Вам и обосновывать.
Идея реально дебильная, потому что 1 квадрат меди при токе 15А прогреется до 65оС
Базару нет, только жэковский электрик зуб даёт, что под таким током провод нагревается именно до 65 и ни градуса туда-сюда. Хотя у других электриков является моветоном нагружать таким током такой провод.
При нагреве растет сопротивление, что дает дополнительный нагрев - так что по кельвину то 500 там легко будет, при 50А. Это реально грелка будет.
Похоже, узнаю "школу" ДВПИ: какие точные расчёты, и как красив результат! Дружище, и ВОТ ЭТО Вы называете РАСЧЁТОМ? Вы так же "конструировали" средства РЭБ, или чем Вы там бахвалились?
пока не поя вилась нонейм болгарка 1800 с плавным пуском, а вот тут самое весёлое
Сложно сказать вот так заочно, имея такие вводные. Может, контакты "устали" и не даёт нужного прижима, вдобавок, Вы же знаете, как работают регуляторы.
Сообщение отредактировал Витал: 30 July 2018 - 12:43
Форум не место для дискуссий!
#124
Отправлено 31 July 2018 - 15:24
Сложно сказать вот так заочно, имея такие вводные. Может, контакты "устали" и не даёт нужного прижима, вдобавок, Вы же знаете, как работают регуляторызнаю, но не нахожу ответа, никак
Витал я реально не понимаю, так быть не должно, но так есть
#125
Отправлено 31 July 2018 - 15:41
Могу лишь предположить, что влияет та самая "нарезка", которую даёт регулятор.
Форум не место для дискуссий!
#126
Отправлено 31 July 2018 - 16:15
розетка в цехе, нонейм,16А керамика евро.................. При этом, эта болгарка вполне себе работает иногда у меня дома
Дома то, небось, розетки Гира или Легран, а на работе вместо одного нонейма поплавившегося ставите другой?
лет 20 назад квартиру заселялся где щас бывшая с младшей живет, был в ахе, на плиту в параллль 2 провода 3х1.5 Al, остальная проводка 2.5Al, дал денег, за сутки всё преложили по человечески, денег я тогда не считал, сколько стоило не помню, отчитались за 3 шпули по 100м 3х2.5 Cu зато розеток наставили.... , мало блин
У меня брательник прекрасно жил в квартирке с люминевой проводкой. Пока не собралось два фактора - кондиционер и женитьба. Заискрила распред коробка в стене и потом еще одна, рядом с которой шкаф... повезло без пожара, но так и поменял потом всё разом. Кондёр то понятно, нагрузка, а вот с женщиной в доме интересней - мужик то себе стирает на самом быстром и холодном режиме и не парится, а противоположный пол любит подольше и погорячее
Вернувшись с фронта, эти люди уже не могли снова жить нормальной жизнью: после пережитых ужасов войны всё остальное казалось им мелочным, не достойным внимания
#127
Отправлено 10 August 2018 - 13:47
и не думал. Отвечу, когда Вы обоснуете своё безапелляционное утверждение насчёт сгорания моей проводки.
Как нет?
Вы ж говорите, что нету в ПУЭ такого провода? Уже появился?
Речь о том, что Вы, быть может, хороший монтажник, но никакущий электрик. Иначе поняли бы, о каком проводе я говорил, а именно о плавкой вставке.
Так что давайте, про Ваши 500 градусов. Это ж Ваша цифра, Вам и обосновывать.
Базару нет, только жэковский электрик зуб даёт, что под таким током провод нагревается именно до 65 и ни градуса туда-сюда. Хотя у других электриков является моветоном нагружать таким током такой провод.
Похоже, узнаю "школу" ДВПИ: какие точные расчёты, и как красив результат! Дружище, и ВОТ ЭТО Вы называете РАСЧЁТОМ? Вы так же "конструировали" средства РЭБ, или чем Вы там бахвалились?
Сложно сказать вот так заочно, имея такие вводные. Может, контакты "устали" и не даёт нужного прижима, вдобавок, Вы же знаете, как работают регуляторы.
Пипец, такое впечатление, что разговариваю с полным идиотом. Вы во втором пункте спрашиваете "как нет", а в третьем (в котором как раз и описано - КАК !!!) заявляете что провода нет (очередное включение дурака) - хотя речь идет о МЕДНОМ проводе, который в ПУЭ как раз имеется и соответственно справочные данные на него . Я вам показал, с фактами - ваши расчеты выеденного яйца не стоят - неужели вам еще нужны доказательства, таблицы ПУЭ недостаточно? Вы намерены ее опровергнуть? Флаг в руки . Вы врете постоянно, заявляете голословно кучу ереси откровенной, перевираете постоянно слова оппонента, приписывая ему всякую херню - при этом раздуваете щеки, "я кучу проводов видел". Тьфу...
На вскидку ваше откровенное вранье -
1.Вы заявляли что провод полтора квадрата алюминия это стандарт в советской проводке - вранье, даже ПУЭ принятое в 63 году разрешает использовать алюминий не менее 2.5 квадратов. Я вас раз пять как минимум в это тыкал носом, как кошонка - нет, ссы в глаза, полтора квадрата алюминия это замечательно, это стандарт .
2. Вы заявляли что провод алюминиевый АППВ 1.5 квадрата выпускался по ГОСТу - вранье, по ГОСТу (как кстати и по ТУ тоже!) провод выпускался от 2.5 квадратов, ГОСТ я вам привел, в отличии от вашего голословного бреда.
2. Вы постоянно вспоминаете ЖЕКовского электрика, при том что себя мните инженером . Инженер этот не до сих пор не знает, что максимально допустимые токи проводов в таблице ПУЭ прописаны для температуры проводки 65оС - вот такой замечательный инженер! И до этого инженера до сих пор не может очевидный факт дойти - превысите максимальный ток - превысите и температуру - и вашей изоляции придет пипец, рано или поздно, она таки максимум 70оС держит по ГОСТу.
...вы даже температуру плавления меди и алюминия переврали . Инженер, твою мать .
#128
Отправлено 10 August 2018 - 13:52
О, техносрач продолжается..
Вернувшись с фронта, эти люди уже не могли снова жить нормальной жизнью: после пережитых ужасов войны всё остальное казалось им мелочным, не достойным внимания
#129
Отправлено 11 August 2018 - 10:05
Да, похоже коллегу опять пустили к компьютеру, недосмотр лечащего врача))) Плюётся, обзывается, и вообще ведёт себя некультурно, не говоря уж о общепринятых правилах веления дискуссии.
SergeySHJ, коллега, все свои доводы я подкреплял либо цитатами от Вас, либо расчётами. ПУЭ не есть откровение б-жие, а плод именно расчётов, проверенных экспериментом. То, что Вы так хорошо знаете их, это хорошо и правильно, если ума нет понять, что, как и почему, то лучше просто зазубрить.
И всё же, маааленькая просьба ответить на давно задаваемый мною вопрос: так когда же сгорела к чертям собачьим моя проводка, если дом 91-го года постройки? Что Вы не желаете отвечать на мои вопросы, отвечая бранью, давно ясно, но за свои-то слова ответить можете хоть раз?
А если нет, то лучше уж и не отвечать вовсе, не позорьте ДВ, Владивосток и ДВПИ.
Кстати, согласно ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования
(Измененная редакция, Изм. №3).
1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Про это в ПУЭ не пишут, но знающие люди таки знают. Знают в том числе почему и зачем.
Сообщение отредактировал Витал: 11 August 2018 - 10:18
Форум не место для дискуссий!
#130
Отправлено 11 August 2018 - 12:09
Плюётся, обзывается, и вообще ведёт себя некультурно, не говоря уж о общепринятых правилах веления дискуссии.
Сообщение отредактировал чел2012: 11 August 2018 - 12:10
#131
Отправлено 11 August 2018 - 13:41
Могу лишь предположить, что влияет та самая "нарезка", которую даёт регулятор.
Витал!!! Выгорает розетка и вилка удлинителя к которому подключается болгарка, вот в чём засада то, уж три комплекта поменял за год. И только в таком сочетании. Без удлинителя всё нормально. Вроде можно бы предположить, что удлинитель, но он прекрасно работает с более мощной УШМ в той же розетке.
В общем рядом(3м) есть ещё розетка, там всё нормально, пусть ею пользуются для этой болгарки. У меня мыслей никаких по этому поводу, тащить ослик и изучать эту тему влом, да и болгарка уж подыхает, редуктор гремит...
#132
Отправлено 11 August 2018 - 15:53
Выгорает розетка и вилка удлинителя к которому подключается болгаркарозетка та что на стене
#133
Отправлено 11 August 2018 - 16:27
Форум не место для дискуссий!