Вы про какие именно конструкции речь ведёте?
Что скажете о простой стене толщиной 30 см из газосиликатного блока?
Точно недостаточно. Тесть так сделал пристройку. В Курской обл. Промерзало по углам. Внешний утеплитель делал по моему совету. Ему тоже местные "мастера" наделали.
А это результаты расчета.
И это очень щадящий режим по продолжительности отопительного периода и средней температуре.
Результаты расчета
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1. - Исходные данные:
Тип здания - Жилые дома, детские и лечебные учреждения
Тип конструкции - СТЕНА
Условия эксплуатации ограждения:
Температура наружнего воздуха -30 град.
Температура внутреннего воздуха 24 град.
Средняя температура отопительного периода -2 град.
Продолжительность отопительного периода 150 дней
Характеристика ограждения:
______________________________
Номер слоя Толщина, м Наименование Величина Ед. измерения Материал слоя
1 слой: 0.05 Теплопроводность 0.93 Вт/(м*град) - Цементная штукатурка
2 слой: Нулевой
3 слой: 0.3 Теплопроводность 0.26 Вт/(м*град) - Пенобетон G=600 кг/м3
4 слой: Нулевой
5 слой: Нулевой
6 слой: Нулевой
7 слой: 0.05 Теплопроводность 0.93 Вт/(м*град) - Цементная штукатурка
______________________________
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8,7 Вт/(м2*град)
Коэффициент теплоотдачи наружней поверхности 23 Вт/(м2*град)
Требуемое сопротивление ограждения теплопередаче 2,77 м2*град/Вт
Режим работы ограждающей конструкции:
Эксплуатация; режим помещений - Нормальный (75%); зона влажности - Нормальная
Требуется произвести:
Проверку ограждения на сопротивление теплопередаче
2. - Выводы:
Сопротивление ограждения теплопередаче НЕДОСТАТОЧНО
Требуемое сопротивление ограждения теплопередаче 2,77 м2*град/Вт
Фактическое (приведенное) сопротивление ограждения теплопередаче 1,42 м2*град/Вт
ВНИМАНИЕ! Требуемое сопротивление теплопередаче определено согласно СНиП II.3-79* "Строительная теплотехника"
Температура на контакте слоев ограждения:
______________________________
Точка измерения температуры Величина Ед. измерения
На внутренней поверхности стены 19.6 град.
Между 1 и 2 слоями 13.7 град.
Между 2 и 3 слоями 13.7 град.
Между 3 и 4 слоями -27.0 град.
Между 4 и 5 слоями -27.0 град.
Между 5 и 6 слоями -27.0 град.
Между 6 и 7 слоями -27.0 град.
На наружней поверхности стены -29.9 град.
Утеплять нужно. Можно базальтовым утеплителем, он вполне годный.
Любой утеплитель дает плюсы.
правдаруб, нужен будет любой фасадный утеплитель 5 см. Тогда будет хотя-бы приблизительно более-менее. Но это для достаточно теплых регионов.
Сообщение отредактировал Dron_629: 29 March 2016 - 10:33