#1 Fantomas

Fantomas

    инструктор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 34012 сообщений

Отправлено 18 September 2017 - 11:35

Есть задача электрифицировать садовый домик. От столба ~110м. Каких-то супер-пупер потербителей не предусматриваецца - максимум элеткрочайник, эл-дрель, эл-лобзик...  Кабель будет закопан в землю. Електрик сказал купить кабель  авббшв-1 4х10

 

Смущает, а надо ли 4 жилы на даче? Мож есть какой кабель подешевле?


Что ж такое? Были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины! Парадокс!


#2 Витал

Витал

    Пришёл потрындеть)))

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 48562 сообщений

Отправлено 18 September 2017 - 13:41

Если в землю, то нормально. Просто таких меньше, чем о четырёх жилах и сечением я не знаю. А какой-нибудь АВВГ в земле запросто можно перебить, вскапывая клумбу, или медведка какая прогрызёт, или мышь.

А по воздуху никак?


Форум не место для дискуссий!


#3 Spandem

Spandem

    не модератор...

  • Гаражники
  • PipPipPip
  • 2628 сообщений

Отправлено 18 September 2017 - 15:00

3 фазы - 4 жилы. Запаса много не бывает, а вдруг сварочку да при работающем чайнике  с еще разными потребителями...  biggrin



#4 Витал

Витал

    Пришёл потрындеть)))

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 48562 сообщений

Отправлено 18 September 2017 - 15:24

Как я понял, камраду Полякову тупо 220 тянут. Не будет у него трёх фаз.


Форум не место для дискуссий!


#5 Fantomas

Fantomas

    инструктор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 34012 сообщений

Отправлено 18 September 2017 - 16:08

А по воздуху никак?

дорого. Надо 3 столба,  а это тыщ 13 штучка + провода.... 


Как я понял, камраду Полякову тупо 220 тянут. Не будет у него трёх фаз.

я вот в фазах слабо шарю. Мои познания в липистричесвте ограничиваюццо плюс-минус )) Однако, ранее там лежал 2-жильный кабель, но те кто делал, делал на отшибись, кабел не был предназначен для закапывания в землю и сгнил либо медведки съели. Опять же у кого по воздуху - 2 провода всего, а не 4


Сообщение отредактировал Fantomas: 18 September 2017 - 16:08

Что ж такое? Были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины! Парадокс!


#6 Fantomas

Fantomas

    инструктор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 34012 сообщений

Отправлено 18 September 2017 - 16:21

Ну тоесть 2 жилы 2х10 мне хватит? Такой кабель в 2 раза дешевле чем х4

 

https://cable.ru/cable/kabel-2-zhily_10-mm_v_group-avbbshv.php


Что ж такое? Были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины! Парадокс!


#7 таёжник

таёжник

    скептик-реалист

  • Гаражники
  • PipPipPipPip
  • 4068 сообщений

Отправлено 18 September 2017 - 16:38

Ну тоесть 2 жилы 2х10 мне хватит? Такой кабель в 2 раза дешевле чем х4

 

https://cable.ru/cable/kabel-2-zhily_10-mm_v_group-avbbshv.php

 

 Да,вполне.Для 220 вольт.А вот если есть возможность завести 380 вольт,то я бы такой возможностью не пренебрегал.Ибо пусть будет даже если и не понадобится,чем не будет,когда понадобится.


 ZOV


#8 Витал

Витал

    Пришёл потрындеть)))

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 48562 сообщений

Отправлено 18 September 2017 - 16:46

2 жилы 2х10 мне хватит?
Отличный вариант. 

Форум не место для дискуссий!


#9 K.Serg

K.Serg

    Полковник

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 25081 сообщений

Отправлено 18 September 2017 - 23:55

Ну тоесть 2 жилы 2х10 мне хватит? Такой кабель в 2 раза дешевле чем х4

 

https://cable.ru/cable/kabel-2-zhily_10-mm_v_group-avbbshv.php

Хватит. Но закапывать лучше в гофре.


Errare humanum est...


#10 SergeySHJ

SergeySHJ

    инструктор

  • Гаражники
  • PipPipPipPip
  • 3225 сообщений

Отправлено 19 September 2017 - 06:58

Во первых сейчас весь кабель идет НЕ ГОСТ, поэтому ваши 10 реально хорошо если 6 будут. Во вторых сечение зависит от тока - сколько у вас автомат на вводе стоит? Ну и в третьих, если есть возможность получить 3 фазы - я бы не задумывался...



#11 Витал

Витал

    Пришёл потрындеть)))

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 48562 сообщений

Отправлено 19 September 2017 - 08:45

сейчас весь кабель идет НЕ ГОСТ,
Кто Вам такое сказал?

сечение зависит от тока - сколько у вас автомат на вводе стоит?
И от длины линии.

Форум не место для дискуссий!


#12 Fantomas

Fantomas

    инструктор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 34012 сообщений

Отправлено 19 September 2017 - 10:33

Во первых сейчас весь кабель идет НЕ ГОСТ, поэтому ваши 10 реально хорошо если 6 будут. Во вторых сечение зависит от тока - сколько у вас автомат на вводе стоит? Ну и в третьих, если есть возможность получить 3 фазы - я бы не задумывался...

я не думаю што там есть 3 фазы - у всех 2 провода к домам


Что ж такое? Были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины! Парадокс!


#13 karlson

karlson

    профессионал

  • Гаражники
  • PipPipPip
  • 2256 сообщений

Отправлено 19 September 2017 - 11:32

А вот если есть возможность завести 380 вольт,то я бы такой возможностью не пренебрегал.Ибо пусть будет даже если и не понадобится,чем не будет,когда понадобится.

 

Ага, помню кучу бумаг оформлял, какую то тех учебу на допуск оплачивал. Контролеры лазить задолбали каждый месяц. А потом когда пользоваться бросил, сказали или отказ пиши, или плати понемногу, что бы в должниках не быть. Отказался, обхожусь. Может сейчас проще стало. 



#14 Витал

Витал

    Пришёл потрындеть)))

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 48562 сообщений

Отправлено 19 September 2017 - 12:36

помню кучу бумаг оформлял, какую то тех учебу на допуск оплачивал.
В СНТ с этим проще, есть три фазы на столбе -- подключат три, если просят. Только и счётчик нужен трёхфазный, и автомат, а оно нужно Игорю?

Но тут нужно посмотреть наличие этих фаз в точке присоединения. Про запас можно и кинуть.


Форум не место для дискуссий!


#15 Fantomas

Fantomas

    инструктор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 34012 сообщений

Отправлено 20 September 2017 - 12:51

Кароч, люминевый кабель нигде не купить. Грят, щас идут медные, но медные нада брать меньшего сечения. Если люминевый сеченеим 10, то медный какой нада брать? 4 или 6 ?


Что ж такое? Были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины! Парадокс!


#16 Fantomas

Fantomas

    инструктор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 34012 сообщений

Отправлено 20 September 2017 - 13:42

И ваще, мне сказали, што для дачного домика хватит сечения 4 медь? Или лучче 6?


Что ж такое? Были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины! Парадокс!


#17 DDD

DDD

    инструктор

  • Гаражники
  • PipPipPipPip
  • 4371 сообщений

Отправлено 20 September 2017 - 14:11

по 4-ке меди до 40 ампер можно, ЕМНИП. это порядка 9кВт мощности можно цеплять

Сообщение отредактировал DDD: 20 September 2017 - 14:11


#18 Витал

Витал

    Пришёл потрындеть)))

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 48562 сообщений

Отправлено 21 September 2017 - 10:29

по 4-ке меди до 40 ампер можно, ЕМНИП
Это если там взаправду четыре квадрата, а не три с половиной. Плюс длина. Лучше таки шесть.

Форум не место для дискуссий!


#19 Fantomas

Fantomas

    инструктор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 34012 сообщений

Отправлено 21 September 2017 - 10:50

Я думал купить кабель в нете просто как в любом инет-гамазине - нажал кнопку и тебе привезли. Хрен там! 2 дня заказывал на сайтах, переписывался с ними, перезванивался - того кабеля нет в наличии, другой стоит почему-то в 2 раза дороже, чем написато на сайте и цена получаецца как у золотого.... Вощем все вернулось на круги своя.... таки самое дешевое што нашлось люминиевый кабель 4х10 


Что ж такое? Были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины! Парадокс!


#20 Витал

Витал

    Пришёл потрындеть)))

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 48562 сообщений

Отправлено 21 September 2017 - 11:00

люминевый кабель нигде не купить. Грят, щас идут медные, но медные нада брать меньшего сечения.
Совсем забыли: если присоединяться на столбе с алюминиевыми проводами ЛЭП, то подключить медь на алюминий тот ещё геморрой, гальванопара и все прелести. Так что только люминий. 

Форум не место для дискуссий!


#21 Spandem

Spandem

    не модератор...

  • Гаражники
  • PipPipPip
  • 2628 сообщений

Отправлено 21 September 2017 - 11:05

По воздуху СИП 2 на 16. Соответственно можно подобрать аналогичный провод под землей. Зная разрешенные киловатты для участка,  нужный провод для однофазного подключения подскажут в любом магазине, в любой специализированной точке, на любом рынке. Очень советую докупить металлическую гофру под кабель. 

медь 4мм - ток 38А или 8,3 кВт -- скорее всего этого провода вам хватит, если по разрешенной мощности вписываетесь (у мена на даче что то около 7 кВт ограничение для однофазного подключения)

медь 6мм - ток 46А или 10,1 кВт -- этот вариант вам точно подойдет, ибо с запасом. Но будет минимум на 30% дороже. 

ps нафиг инет магазин. метнулись в любой электро магазин или на рынок и там по месту и подскажут, и покажут. ИМХО


Сообщение отредактировал Spandem: 21 September 2017 - 11:07


#22 mik82

mik82

    инспектор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 23938 сообщений

Отправлено 21 September 2017 - 11:07

Во первых сейчас весь кабель идет НЕ ГОСТ

Почему? Есть и ГОСТ, и совсем не ГОСТ))) Даж сравнивал.  4 не ГОСТ оказалась в реале 3,5. А вот 2,5 ГОСТ в реале оказался 3. 



#23 Витал

Витал

    Пришёл потрындеть)))

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 48562 сообщений

Отправлено 21 September 2017 - 11:08

медь
Как садовый электрик будет скручивать алюминий и медь? Одно из двух: он точно скрутить, и Игорь поимеет все прелести нестабильного контакта; или выскажется насчёт умственных способностей Игоря словами "Я ж тебе сказал алюминиевый, и даже марку назвал, сам дурак, что потратился на медь", и не станет подключать вовсе. 

Форум не место для дискуссий!


#24 Spandem

Spandem

    не модератор...

  • Гаражники
  • PipPipPip
  • 2628 сообщений

Отправлено 21 September 2017 - 11:23

Как садовый электрик будет скручивать алюминий и медь
- нафиг скручивать, он электрик или кто? Вообще проблем нет, тем более что кабель должен входить в некое подобие распределительного щита с автоматами (что в дальнейшем сильно упростит подключение новых потребителей/линий). И вообще, если кого нанимать, так хоть соображающего хотя бы. Не вижу проблемы. 

ps да и самому можно все сделать.



#25 Витал

Витал

    Пришёл потрындеть)))

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 48562 сообщений

Отправлено 21 September 2017 - 11:30

нафиг скручивать, он электрик или кто?
Садовый электрик, напомню.

 

кабель должен входить в некое подобие распределительного щита с автоматами (что в дальнейшем сильно упростит подключение новых потребителей/линий)
Какой такой распредщит на столбе ЛЭП 0,4 садоводства? Идёт по "улице" ЛЭП о двух или четырёх А-35, к ним прикручиваются алюминиевые же отводы к потребителям.

Вот сами ЛЭП выходят да, из щита разной степени унылости, но Игоря это как раз не касается.


Форум не место для дискуссий!


#26 Spandem

Spandem

    не модератор...

  • Гаражники
  • PipPipPip
  • 2628 сообщений

Отправлено 21 September 2017 - 12:02

Какой такой распредщит на столбе ЛЭП 0,4 садоводства
- ну везде свои порядки. Даже не знаю,  где еще остались "мастодонты" прикручивающие методом скрутки провод потребителя к проводам лэп. Ну да ладно, детали. У нас на столбе лэп установлены ящики с приборами учета и дальше провод идет к потребителю, на садовый участок. Ну естественно непосредственно на самом участке должно быть что то вроде распределительного ящика/коробки откуда идут линии на потребителей (от соответствующих автоматов) типа свет, розетки и т.п. Вот это я и имел ввиду. Конечно еще осталось куча обществ, когда приборы учета находятся в садовых домиках, но от этого постепенно уходят, заставляя потребителей переносить их на уличные столбы. Вообще чувствую некоторое недопонимание в нашем флуде. 

кабель должен входить в некое подобие распределительного щита с автоматами
- имелся ввиду купленный Игорем кабель, который входит в распределительный щит, расположенный на участке/домике. 

#27 Fantomas

Fantomas

    инструктор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 34012 сообщений

Отправлено 21 September 2017 - 12:46

- ну везде свои порядки. Даже не знаю,  где еще остались "мастодонты" прикручивающие методом скрутки провод потребителя к проводам лэп. Ну да ладно, детали. У нас на столбе лэп установлены ящики с приборами учета и дальше провод идет к потребителю, на садовый участок. Ну естественно непосредственно на самом участке должно быть что то вроде распределительного ящика/коробки откуда идут линии на потребителей (от соответствующих автоматов) типа свет, розетки и т.п. Вот это я и имел ввиду. Конечно еще осталось куча обществ, когда приборы учета находятся в садовых домиках, но от этого постепенно уходят, заставляя потребителей переносить их на уличные столбы. Вообще чувствую некоторое недопонимание в нашем флуде. 

 

у нас на столбе (до коего 110 метров) висит щотчик в ящике. 2 года назад всех обязали повесить щотчики на столбе. И в домике висит абычные старый щотчик к коему ранее был присоединен старый кабель. Ташкто задача прикрутить кабель от одного щотчка к другому


Что ж такое? Были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины! Парадокс!


#28 Spandem

Spandem

    не модератор...

  • Гаражники
  • PipPipPip
  • 2628 сообщений

Отправлено 21 September 2017 - 12:49

Ясно, у нас так же. Посему пофиг какой кабель. удачи.