Перейти к содержимому


Фотография

электрики аууу( проводка в частном доме)


Тема находится в архиве. Это значит, что в нее нельзя ответить.
Сообщений в теме: 43

#1 А6422

А6422

    оптимист

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 10678 сообщений

Отправлено 01 June 2017 - 22:25

включается холодильник - теряется на примерно 0.5 сек изображение на телевизоре на кухне, раньше такого не было. Для тех кто в теме, 3Ф разбросаны по дому, проводка 3 кв Al исо стандарт лень искать но все нормально, Отца нет давно, трассировку проводки спросить не с кого, искать самому лень, но придется. Вводная, телевизор, триколор  рессивер, холодильник подключены к одной фазе,  вопрос  - чо искать то и где, я так понимаю неконтакт в развет коробке, но мля все под штукатуркой, и импульсная помеха( которой раньше(семь лет точно) не было) прилетает из за плохого контакта розетки холодильника, и если учесть постоянные времени БП триколор и импульсника ТВ довольно не плохого там токи блуждают не слабые, методики поиска, только без бла бла

 

выразился не правильно, из за плохого контакта в цепи питания холодильника, холодильник исправен, если разбрасываю по фазам нет пробл, а тута вот оно как, без флуда пжлст


Сообщение отредактировал А6422: 01 June 2017 - 22:33


#2 Татарин

Татарин

    инспектор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 7988 сообщений

Отправлено 01 June 2017 - 23:07

У самого три фазы, раскиданы по комнатам по "фен-шую"

версия номер раз (распространенная): подсаженная фаза уже на вводе - было дело на одной фазе к вечеру до 180 падала - сейчас, после "капремонта" сельской сети разница не более 10В.

Вводная, телевизор, триколор рессивер, холодильник подключены к одной фазе

решение: перекинуть "автомат" кухни в щитке на другую фазу

версия номер два (упомянутая)

неконтакт в развет коробке, но мля все под штукатуркой
замерить падение по "нулю" - вдруг повезет и неконтакт в распайке по нему - запараллелить с доступным "нулем"

прилетает
убить "снайбером" - RC-цепочку или варистор повесить

....

Александр, ты чего? У тя знаний и опыта по этой части поболе будет!


Очевидное - чаще неверное.

#3 А6422

А6422

    оптимист

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 10678 сообщений

Отправлено 01 June 2017 - 23:34

У самого три фазы, раскиданы по комнатам по "фен-шую"

версия номер раз (распространенная): подсаженная фаза уже на вводе - было дело на одной фазе к вечеру до 180 падала - сейчас, после "капремонта" сельской сети разница не более 10В.

 

 

решение: перекинуть "автомат" кухни в щитке на другую фазу

версия номер два (упомянутая)

 

замерить падение по "нулю" - вдруг повезет и неконтакт в распайке по нему - запараллелить с доступным "нулем"

 

 

убить "снайбером" - RC-цепочку или варистор повесить

....

Александр, ты чего? У тя знаний и опыта по этой части поболе будет!

ето када я людей учил у меня знаний побольше было, я щас ленивый, и не понимаю что происходит(смеюсь конечно, но реально, годных идей в голове нет

нет, я знаю фсе законы МлЯ  Ома и киргофа, но чо у меня дома происходит я не знаю, я понимаю что я не буду бить штукатурку и вытаскивать провада , именно провАда, нельзя плохо о покойных,

 

 

нет там падения по ноль, в какаой мля колодке что в штукатурке мне ето поймать, имля я не кретин, я закон киргофм знаю biggrin  biggrin  biggrin  :good: , только токовые датчики не предлагай, с сертификацией только разъ...ся



#4 А6422

А6422

    оптимист

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 10678 сообщений

Отправлено 01 June 2017 - 23:44

нашел я не уверенно жабу, у меня холодильник чз два "пилота" включен, но мля он так лет7 подключен. сколько стартовый ток компрессора, лени искать



#5 Татарин

Татарин

    инспектор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 7988 сообщений

Отправлено 01 June 2017 - 23:46

лени искать
скока тама 180Вт ~ 1А ... умножим на 5... где-то 5А будет
Очевидное - чаще неверное.

#6 А6422

А6422

    оптимист

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 10678 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 00:10

скока тама 180Вт ~ 1А ... умножим на 5... где-то 5А будет

Ггы , ставлю плюс, Ирек, я отупел, с двумя вышками, и с  3500 коньяка мне уже хорошо :rofl:

 ты это, косинус от нагрузки та не забудь, а то так просто biggrin 


Сообщение отредактировал А6422: 02 June 2017 - 00:12


#7 Татарин

Татарин

    инспектор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 7988 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 08:32

с 3500 коньяка
Не разу не советчик, но поберег-бы ты себя, чай не студенты, шоб такие дозы кушать.

ты это, косинус от нагрузки та не забудь, а то так просто biggrin
Ну определим расчетное значение до n знаков после запятой, это-ж нам по практике ничего, в данном случае, не даст... акромя как ментальной ласки biggrin
Очевидное - чаще неверное.

#8 Ilovecaddy

Ilovecaddy

    инспектор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 6148 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 08:55

скока тама 180Вт ~ 1А ... умножим на 5... где-то 5А будет

Ну эт смотря какой холодильник... ежели не времён Потёмкина, то 5 вообще-то многовато будет... 2-3 пик на старте, потом  0,8-1,2 на run


 сколько стартовый ток компрессора, лени искать

не, ну я понимаю - все мы стареем, но блин клещи кинуть на чёрный провод?!  Вот только не надо говорить, што нетуть!



#9 Татарин

Татарин

    инспектор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 7988 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 09:22

но блин клещи кинуть
и что, таки покажет пусковой ток за первые 0,1сек? :shok:
Очевидное - чаще неверное.

#10 Витал

Витал

    Пришёл потрындеть)))

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 48562 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 09:44

таки покажет пусковой ток за первые 0,1сек?
Ежли с фиксацией максимальных показаний, то вполне. 

Форум не место для дискуссий!


#11 Ilovecaddy

Ilovecaddy

    инспектор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 6148 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 09:55

и что, таки покажет пусковой ток за первые 0,1сек? :shok:

Таки покажет (косвенно, ну и нормальные клещи успевают "схватить") состояние компрессора! Это самый первый шаг при проверке холодильника если клиент жалуется на нестабильную температуру, а с виду вроде всё ОК



#12 Татарин

Татарин

    инспектор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 7988 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 10:00

Ежли с фиксацией максимальных показаний, то вполне.

Честно, не встречал таких клещей.

По большому, в импульсных БП, потеря питания на незначительное время как-бы не должно влиять, конденсаторы входного выпрямителя способны держать небольшое время напряжение выше "порогового". Посему склоняюсь на изначально припавшее напряжение на фазе.


Сообщение отредактировал Татарин: 02 June 2017 - 10:06

Очевидное - чаще неверное.

#13 Непатриот

Непатриот

    инструктор

  • Гаражники
  • PipPipPipPip
  • 4604 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 12:11

Ф церковь !)00
А если переноску с холодильником соседям подключить.Ну,чтобы отделить мух от котлет..

#14 А6422

А6422

    оптимист

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 10678 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 15:23

я нашел где это и почему, теоретики мля :rofl: 


скрутка  медь ал в "шахте"


мне не понятно, апчему дыма не было


Ф церковь !)00
А если переноску с холодильником соседям подключить.Ну,чтобы отделить мух от котлет..

 

читай внимательнее, я написАл что 3фазы, на какую из фаз соседей подключить, а???



#15 Витал

Витал

    Пришёл потрындеть)))

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 48562 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 15:24

мне не понятно, апчему дыма не было
А почему должен быть дым обязательно? 

Форум не место для дискуссий!


#16 А6422

А6422

    оптимист

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 10678 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 15:41

Честно, не встречал таких клещей.

По большому, в импульсных БП, потеря питания на незначительное время как-бы не должно влиять, конденсаторы входного выпрямителя способны держать небольшое время напряжение выше "порогового". Посему склоняюсь на изначально припавшее напряжение на фазе.

 

 мля, вот меня то и напрягает, нет изначально припавшего, при чем смотри, пропадание пит ресс ведет к перезагрузке андр, ггы этого нет, в тел тож андроид, но бп не садит его на перезагр


ну в общем я сделал то что знаю, а телевизор меня все равно не слушается


динамический измеритель мощности виртуальный можт, ау


мля, ни кому не желаю искать  динамические неисправности, я конечно могу сказать холодильнику что он остыл, нароооооод, эта, памагайте  кто с этим щифоньером биля


Сообщение отредактировал А6422: 02 June 2017 - 15:35


#17 Татарин

Татарин

    инспектор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 7988 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 15:41

дык, протяни, во имя эксперимента, удлинитель от щитка с той-же точки на кухню и запитай... может еще че интересное стена прячет

...чай не сто метров тянуть


Сообщение отредактировал Татарин: 02 June 2017 - 15:42

Очевидное - чаще неверное.

#18 А6422

А6422

    оптимист

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 10678 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 15:53

дык, протяни, во имя эксперимента, удлинитель от щитка с той-же точки на кухню и запитай... может еще че интересное стена прячет

...чай не сто метров тянуть

дык протянул, что и не понятно, от розеток в стене мля прикол, с удлиннителяс др комнаты ​(ддруга фаза  ) нет ни чо, если чо я  закон ома знаю ну блинни киргоффа тож, я тупо не понимаю что происходит,,,, , я понимаю что что то простое

, но чо и хде

 

нет клещщей ток померять, да и без динамики накой он мне


Сообщение отредактировал А6422: 02 June 2017 - 15:55


#19 Витал

Витал

    Пришёл потрындеть)))

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 48562 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 15:57

Я б для начала разобрался, это телевизор гаснет, или приставка.


Форум не место для дискуссий!


#20 А6422

А6422

    оптимист

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 10678 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 16:09

Я б для начала разобрался, это телевизор гаснет, или приставка.

по  логике тел андроид, чтоб он погас ....ну пару минут адо на перезагруз, приставка "триколор" не вникал че там  за ОСь льетсяв в загрузке, но он не гаснт и не теряет, просто моргает, я конечно инжине с стемотехник, вроде б ы  познания совремепнного мироздания ну так понимаю, ну в общем на уровне, но либо я козел либо я тупой



#21 А6422

А6422

    оптимист

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 10678 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 16:24

ну так ничо я и не нашел,       коньяк то по лучше



#22 Витал

Витал

    Пришёл потрындеть)))

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 48562 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 16:51

либо я козел либо я тупой
Я б тупо на телек подал сигнал с другого устройства, желательно, энергонезависимого, и проверил бы.

он не гаснт и не теряет, просто моргает
Вот это симптом, кстати.

Форум не место для дискуссий!


#23 Ilovecaddy

Ilovecaddy

    инспектор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 6148 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 18:46

    коньяк то по лучше

вот тут не поспоришь!

 

скрутка  медь ал в "шахте" ! -  если нашёл одну, то наверняка ещё пара где-то прячется



#24 Татарин

Татарин

    инспектор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 7988 сообщений

Отправлено 02 June 2017 - 19:37

ну так ничо я и не нашел, коньяк то по лучше
По приезду с Бухары все станет на свои места. Сейчас не заморачивайся. :drinks:
Очевидное - чаще неверное.

#25 А6422

А6422

    оптимист

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 10678 сообщений

Отправлено 03 June 2017 - 00:13

По приезду с Бухары все станет на свои места. Сейчас не заморачивайся. :drinks:

неа, это мне мозг начало выносить недели две как, и чем больше я погружаюсь в эту тему, тем тяжелее дышать, тута, я уже понял, без поллитры -никак, но поллитрой то не остановиться, эт не стописят

 ладно , по теме,

подал питание на приставку с лабораторного БП, сидел мля ждал двух включений холодилки,  морозилку не дождался , лень и желание выпить под шашлык меня обуяли, в общем БП приставки 5V 2A  вычленяем, 

разбирать  полтораметровый телевизор чтоб понять че там за импульсы с его импульсного блока питания гасят картинку и не приводят к его перезагрузке - тупо лень, ну вот еще засада, сейчас не при каждом старте холодилки, ггы, мож само все так и пройдет :rofl:  :good:  :good: 



#26 А6422

А6422

    оптимист

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 10678 сообщений

Отправлено 03 June 2017 - 00:26

неа, это мне мозг начало выносить недели две как
извините, я соврал, я б на это даже внимания не обратил, а вот  жена, но я точно знаю, если она что говорит, то этим стоит подумать

"а у тебя, инструкции старые" к/ф ссора в лукашах



#27 А6422

А6422

    оптимист

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 10678 сообщений

Отправлено 03 June 2017 - 06:16

ж ​опа, ну вобщем ничо не панимаю, телевизор и мля шкаф для продуктов находятся 4 ---4 метра от фазы, при включении компрессора  на полсек изображение пропадает, ну люди кто паумнее подскажите,  вот чо я думаю, тел андроид скорее всего, в перезагруз не падает, триколор х.з. чо  но в перезагруз тоже не, чо, просто по HDMI  синхра пропадает при  включении чудного шкафа для сохранения продуктов, но млин, я конечно не обращал на  это внимание раньше, но блин чЁт как жена на это пальцем указала...................


 

но блин клещи кинуть на чёрный провод?!  Вот только не надо говорить, што нетуть!

 

мы нищие, у нас нет



#28 Татарин

Татарин

    инспектор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 7988 сообщений

Отправлено 03 June 2017 - 06:28

при включении чудного шкафа

Позис, мать его.... вилку переверни... ноль релюха обрыват...глушилка продуктовая

...или у Сергея сваю на анализы прими... чудное заземление получится :drinks:


Сообщение отредактировал Татарин: 03 June 2017 - 06:41

Очевидное - чаще неверное.

#29 Татарин

Татарин

    инспектор

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 7988 сообщений

Отправлено 03 June 2017 - 07:03

мы нищие
Вот таки не надо шабат с таких глупостей :hi:
Очевидное - чаще неверное.

#30 Непатриот

Непатриот

    инструктор

  • Гаражники
  • PipPipPipPip
  • 4604 сообщений

Отправлено 03 June 2017 - 12:14

У моего брата тож изображение пропадает на секунду,стоят рядом,метра два,телевизор из первых ЖК,холодильник,правда,года так 75-78.))Ну,там понятно..




Яндекс.Метрика